            • 防雷接地極問題

              圖紙中說利用建筑物基礎做接地體,將建筑基礎梁內上下兩層主筋相互焊接做成接地體,并采用φ10鋼筋將主軸線上的結構鋼柱連接成網,形成接地體。是計算圖中長度套均壓環定額就行了,還是計算長度套接地母線定額?


            我來答  邀請別人來回答
             提醒提問者 
            收藏  舉報

            我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

            提交 取消

            asfsdfsadfdsf

            補充或更正我的問題

            提交 取消

            asfsdfsadfdsf

            完善我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

            提交 取消

            asfsdfsadfdsf

            全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

            • 是均壓環。

              2019-08-02 16:56:14 

            • 均壓環敷設 利用圈梁鋼筋;按長度計算

              均壓環敷設 柱主筋與圈梁鋼筋焊接;按處計算

              首次提交 2019-08-02 16:56:33  最近修改2019-08-02 16:57:53 (修改過1次)

            • 答:套均壓環,另按實際補10個圓鋼筋的主材。

              2019-08-02 16:58:12 

            • 用建筑物基礎錯接地極,新舊定額可能有所不同,以山東為例給你簡單說明:

              1、老定額執行柱主筋與圈梁鋼筋的焊接子目;但是工程量焊接處不好計算;需要注意,調試需要單獨獨立接地裝置的調試子目;

              2、新定額按面積執行利用筏板鋼筋做接地極子目;調試不需要單獨計算,和主樓的調試合并執行一個接地網調試即可。

              自己對照本省相關子目進行判斷即可。